1.vm安裝的虛擬機WIN 7 32系統(企業版,專業版都有試過);2.系統在VM中重新裝,新系統。3.PLC-ANALYZER pro 5按照read me一模一樣操作。4.結果就是提示讓我插入秘鑰keydisk或者key dongle。5.
1 回答

慕森卡
TA貢獻1806條經驗 獲得超8個贊
你是想要采集PLC的數據然后生成歷史曲線圖譜吧
別用這個了,建議你還是用IBA PDA吧,業界公認的工控數據高速采集首選軟件
如果你只是采集,不涉及高速采集,一般的組態軟件都能勝任
WINCC\組態王\IFIX等等等,何必非得逮著一個不放
另外再告訴你一個不幸的現實,
PLC-ANALYZER pro 5是不支持虛擬機的
不要想當然的認為VM中裝了WIN7它就和實體機一樣了,虛擬的就是虛擬的,很多硬件功能它是實現不了的